В первом мультиплексе началось вещание еще двух каналов ОТВ и ТВ-цетр (получается 10 ТВ каналов и 3 радиостанции), на местной вышке передающее оборудование смонтировано, ждем когда утрясут вопрос с подключением электричества..
Привет всем! Интересно его (DVB-T2) когда нить (сначала был апрель, потом май, уже завтра июнь) запустят, может кто знает? Или кина не будет, электричество кончилось!!!! (как в кино)
Интересно его (DVB-T2) когда нить (сначала был апрель, потом май, уже завтра июнь) запустят, может кто знает? Или кина не будет, электричество кончилось!!!! (как в кино)
Кто хочет уже смотрит....а про местную вышку вот..официально из нашего края...
Цитата
Когда же будет «цифра»?
В мае нынешнего года жителям района обещали долгожданное событие-наступление и для нас эры цифрового телевидения. Но май уже заканчивается, а о «цифре» речи пока нет. Хотя наши ближайшие соседи, тарасовцы и частично чертковцы, уже вовсю смотрят высококачественное изображение. В чем же заминка?
На этот вопрос ответил начальник цеха радиорелейных линий №3 Ростовского областного радиотелепередающего центра А. К. Черноусов:
- Антенна уже смонтирована, передающее устройство есть. Задержка происходит из-за того, что к вышке не подведено электричество. Хотя заявку мы подали два года назад и тогда же были изготовлены техусловия.
Прокомментировать ситуацию попросили начальника электрических сетей Миллеровского района «МРС К Юга» - «Ростовэнерго» А.Б. Струненко:
- В настоящее время ведется строительство двух линий электропередачи к антенне. К сожалению, сроки зависят не только от нас, но и от поставки комплектующих. Надеюсь, что к концу мая - началу июня мы завершим монтаж системы энергопитания.
Мы тоже на это надеемся. Все же «цифровизация» страны - проект федерального уровня. Т. Лактионова
А не официально, по слухам, если все удачно сложится в августе кино будет....
....как-то оно не стыкуется - сто метров провода-четыре столба = три месяцо.... еслеб приперло и за пару суток мона сделать...шото ктото темнит... а-а-а-а....
....как-то оно не стыкуется - сто метров провода-четыре столба = три месяцо.... 47 еслеб приперло и за пару суток мона сделать...шото ктото темнит...
Не все так просто, там заявлена первая категория потребления... что это такое..... выдержка из ПУЭ...
Цитата
1.2.18. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории.
Электроприемники первой категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.
Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.
Электроприемники второй категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.
Электроприемники третьей категории - все остальные электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй категорий.
1.2.19. Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.
Для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.
В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т. п.
Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить непрерывность технологического процесса или если резервирование электроснабжения экономически нецелесообразно, должно быть осуществлено технологическое резервирование, например, путем установки взаимно резервирующих технологических агрегатов, специальных устройств безаварийного останова технологического процесса, действующих при нарушении электроснабжения.
Электроснабжение электроприемников первой категории с особо сложным непрерывным технологическим процессом, требующим длительного времени на восстановление нормального режима, при наличии технико-экономических обоснований рекомендуется осуществлять от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, к которым предъявляются дополнительные требования, определяемые особенностями технологического процесса.
Самое интересное выделил жирным....две подстанции, две независимых линии....сколько опор(столбов) не знаю... вот и получается до августа, пока бумажки утрясут, линии протянут, подстанции подключат...